欢迎进入天津鼓风机总厂!
新闻资讯

全国服务热线

022-26727546 13820950329

天津风机厂教你风机盘管如何安装

作者: 天津鼓风机总厂 发布时间:2021-06-09 来源:http://www.dongbaojidian.com/点击:1430
 
盘管风机机组在组装时,出进水管接头不能作为手柄搬抬。立式风机盘管组装在水平地面上时不能歪斜,卧式风机盘管起重吊装要确保水平,切勿使凝水管一边提高导致冷凝水外泄。风机盘管进、出水口与主管间,应该用塑料软管衔接,并设闸阀,以控制水流量及检修时断开水源。管道应该有较好的隔热保温,以防夏天结露。螺栓连接处要采取封口对策,进出水口与外管道衔接时需拧紧进出水口螺母,切勿用力过猛导致风机盘管弯扭而漏水。风机盘管凝水盘的排水塑料软管不能有挤扁、弯折并确保有充足倾斜度便于冷凝水通畅。
 
天津风机厂
 
风机盘管组装完成后,先拿手运转扇叶,如无机械摩擦声,方能按天津风机厂接线方法连接开关电源。尽管此项任务在出厂前组装时已调节好,但鉴于在运输及组装流程中有可能使锅壳变型,故采取时需留意这一点。与风机盘管衔接的盘管用水管重量不能由机组承担,接管前应查验盘管中有没有异物。风机盘管采取的凉水溫度不能低于6℃,开水溫度不超过65℃,要求水质洁净,最好是采取软水。机组回水管常备排气阀。为获得机组最好的散热效果,连接开关电源采取时需先打开排气阀,将盘管中气体排空,看到放气管内有水流出再将阀关掉。风机盘管应定期进行清理防尘滤网上的积尘,不然影响到风机盘管使用性能。如果不带滤网,则要定期进行清理换热器。风机盘管三档调速开关,运作时最好是以高档启动,再进行别的档级选择,风机盘管检修时需断开开关电源。
 
天津风机厂
 
风机盘管不再使用时,要把换热器内填满水或采取别的方法,以降低管道生锈。冬天如不用以供暖,务必按照天津风机厂的说明采取防寒防冻对策,立式风机盘管应将换热器内水排尽,卧式风机盘管因为有一部分水放不完,可在水中添加防冻液,以防铜管冻破。